SF6 GAZI

Üyeler Görebilir
Trafo Merkezlerimizde Kapalı Şalt sahalarında açık hücreli SF6 Gazlı kesicilerin patlamaları durumunda gazın hızlı tahliyesini sağlamak için cebri havalandırma yapılması ve Oluşan SF6 tozunun imha edilmesi hususunda ne yapabilirim. Yardımcı olabilir misiniz?
 
Üyeler Görebilir
Kükürt HegzaFlorür küresel ısınma potansiyeli yüksek bir sera gazı ajanıdır. Yüksek elektriksel yalıtım malzemesi özelliği ile trafo merkezlerinde akım kesici olark kullanılır. Trafoların patlamaları durumunda içerideki SF6 gazları atmosfere gider. oluşan tozları da
"20 01 35* - 20 01 21 ve 20 01 23 dışındaki tehlikeli parçalar (7) içeren ve ıskartaya çıkmış elektrikli ve elektronik ekipmanlar" atık kodu ile tehlikeli atık olarak bertarafa göndermeniz gerekir.
eğer trafo merkeziniz için uygunsa SF6 gazı içeren akım kesiciler yerine vakumlu tip akım kesici kullanmanız hem sera gazı emisyonlarının takibi hemde atık yönetimi konusunda elinizi rahatlatacaktır.
 
Üyeler Görebilir
@masteroff
Teşekkür ederim. Bu tozun ortamdan temizlenmesi için özel bir malzeme vs. var mıdır peki?
Ayrıca yayılan SF6 gazını temizlemek için cebri havalandırma tarzı veya başka bir yöntem var mıdır?

Vakumlu kesiciler sanırım uygun değil. Düşük gerilimler için uygun olabilir.
 