Emisyon limit değerleri

Üyeler Görebilir
Günaydın arkadaşlar. 600 MW'lık linyit kömürü kullanan bir santralız. Emisyon sınır değerlerini araştırıyorum ama kafam biraz karıştı. Farklı farklı değerler çıkıyor hep önüme. SO2, NOx ve toz için emisyon sınır değerleri nelerdir? Teşekkürler
 
Üyeler Görebilir
Normalde 50 MW ve daha büyük tesisler için Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği'ndeki limit değerler uygulanır ama tesisinizin kuruluş zamanına göre bazı istisnalar mevcuttur. Sizin takıldığınız nokta nedir?
 
Üyeler Görebilir
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliğinde Madde 10'a tabi olduğunuzdan, Ek-5'deki sınır değerlere tabisiniz ancak 26. Maddenin b bendi gereği bu sınır değerler 2019 yılından sonra geçerli olacak bu nedenle SKHKKY Ek-5'teki sınır değerler üzerinden değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim.
İlave olarak; 26. Madde b bendi gereği SO2 emisyonlarındaki istisna 10. maddeyi de kapsıyor mu emin değilim.
 
Üyeler Görebilir
Teşekkür ederim yalnız bir sorum daha var. Bizim santral 150 MW'lık 4 üniteden oluşuyor. toplam ısıl gücü 600 MW. Ben tablo 5'e bakarken 100 ila 500 arasına mı bakacağım yoksa 500'den yüksek olana mı bakacağım?
 
Üyeler Görebilir
@Dejavu

BYTY Ek-5'ten 2019 yılına kadar sadece SO2 sınır değerine tabisiniz. Kalan diğer parametreler için ise Dejavu'nun da dediği gibi SKHKKY Ek-5.A.1 maddesinde geçen sınır değerleri dikkate almanız gerekiyor.
 
Üyeler Görebilir
Tesis bütün parametreler için SKHKK Yönetmeliği sınır değerlerine tabidir.

BYT Yönetmeliği Madde 26 (b) bendi;
"10 uncu maddesi ve 11 inci maddesinin kükürt dioksit emisyonu için sınır değerleri dışında kalan emisyonlar için sınır değerleri ile 12, 13 ve Geçici 3 üncü maddeleri yönetmeliğin yayım tarihinden dokuz yıl sonra,"

10 nuncu madde(nin tamamı) ve 11 inci maddenin kükürt dioksit emisyonu dışındaki emisyonlar için ...... 2019 yılında yürürlüğe girecektir.

Ancak tesis diğer hükümler açısından BYT Yönetmeliğine tabidir (sürekli ölçümler, raporlamalar vb.)
 
Üyeler Görebilir
MWe den MWt ye dönüşüm karışık ve uzun bir işlemdi dıye haytırlıyorum. Eğer elinde kömür alt ısıl değeri varsa ve günlük ne kadar kömür yaktığını biliyorsan hesaplayabilirsin.

Kazanın anma ısıl gücü (MWt) = kömür tüketimi x Kömür Alt Isıl Değeri x (1/864) x (1/1000)

sana MWt yi verir.


yada bulabiliyorsan kazan manuellerinden yada kazan etiket değerlerinden kazanlarınızın MWt değerlerinide okuabilirsiniz.

bildiğim kadarıyla sizin 4 kazanınız var anma ısıl gücünüz toplam anma ısıl gücüdür. yani tüm kazanlarınızın anma ısıl güçleri toplamıdır.

Hocam faydalı olabilmişimdir umarım.
 
Üyeler Görebilir
Merhaba arkadaşlar,
kömüre dayalı termik santrallerde kurulu güce göre emisyon oranı ya da birim başına emisyon (karbon) miktarı nedir? Yardımcı olabilir misiniz? Konuya çok yabancıyım. Linyit kömür ile çalışan santraller için ortalama bir değer var mı?
İğer arkadaşın bahsettiği gibi 600 mw lık bir santralin emisyon miktarı nedir?
Şimdiden çok teşekkürler
 