Merhaba,
soğutucu ekipmanlar üzerinden örnek vereceğim. Cihazların üzerinde aşağıdaki gibi etiketi bulunuyor. Bu etikette size lazım olan gazın cinsi ve maks. kaç kg. kapasitede olduğu bilgisini bulabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte;
R-410A - 3,4 kg olarak vermiş. Siz yönetmelikteki KIP değerleri ile hesaplama yapacaksınız. R410A gazını doğrudan bulamayacağınız için bu gazın SDS'ine bakacaksınız. İçinde %50, %50 oranında aşağıdaki gazların olduğu görüyorsunuz. Bu gazları Yönetmelik ekinde KİP olarak bulabilirsiniz. R410A için Hesaplama şöyle olacak:
0,50 x KIP_difluoromethane + 0,50 x KIP_pentafluromethane x Gaz kapasitesi = ton CO2
[ (0,50 x 3500 ) + (0,50 x 675) ] x 3,4 kg / 1000 = 7,0975 ~7,10 ton CO2
7,10 ton CO2 > 5 ton CO2 olduğu için beyan etmeliyim. Ozaman bana
Cihazın seri numarası ,
Marka, Modeli, konumu lazım olacaktır. sonra sisteme girişlerini yapabilirsiniz.