Brülör üzerinde KW cinsinden ısıl güç değeri yazmaktadır. Cihazda kaç tane brülör varsa çarpıp toplam cihaz ısıl gücünü bulabilirsiniz.
Örnekle açıklayayım:
RAM Makinesinde 10 tane brülör takılı ve her bir brülör 0,325 KW ise makine toplamda 3,25 MW ısıl güce sahiptir.
@Cem Yılmaz Teşekkürler Cem Bey ama bu sadece cihazın ısıl gücüdür değil mi?
Yani tesisin anma ısıl gücü için bu cihazın tükettiği yakıt üzerinden hesaplamalıyım
Örn: makinemiz 100 kw'lık bir makine o zaman kendi ısıl gücü 1 MW fakat saatte 50 Nm3 yakıt tüketiyorsa tesisin ısıl gücü için= (yakıt tüketimi x yakıtın alt ısıl değeri) / 860 kcal/kw ile bulmalıyım değil mi