Üyeler Görebilir
merhaba arkadaşlar,
çalıştığım firmada başlıkta belirttiğim gibi,
1.soğutma kulesi blöf suları (Kullanılan kimyasallar- Depozit önleyici, pH düzenleyici, Biosit kullanılmaktadır.)
2.yağmur suyu
3drenaj (kuyu) suları arıtılarak tekrardan kullanma suyu olarak (lavabo suyu) olarak kullanmak istiyoruz.
teknik şartnamede;
-SİSTEM TEMELİ-
Ön Kimyasal Dozajlar,
UF & CEB ünitesi
Filtrelenmiş su deposu
NF & MEMBRAN YIKAMA ÜNİTESİ 'den mevcuttur.
yukarıdaki 1,2 ve 3 maddelerde İSKİ parametreleri baz alınarak sistem tasarlanacaktır..
blöf sularında bakteriyolojik kirlilik olacağından KLOR DOZAJI, ORP kontrollü olarak yapılacaktır.
Kullanılacak kimyasallar,
ÖN ARITIM İÇİN,
Ön klor dozaj ünitesi, koagulant dozaj ünitesi, asit dozaj ünitesi olacaktır.
UF KİMYASAL DOZAJ ÜNİTELERİ
asit & kostik& klor dozaj üniteleri
NF İÇİN
antiskalanat dozaj üniteleri
sodyum metabisülfit dozaj ünitleri
kartuş filtre
UF SİSTEM VERİMİ % 90
NF SİSTEM VERİMİ %70
BU VERİLER IŞIĞINDA,
sonuç itibari ile kaba pislikleri olacağından bir ince ızgara mekanik olması gerekiyor diye düşünüyorum,
kimyasal dozlama olduğu için çıkacak olan geri yıkama suları kimyasal bakımından tehlikli atık olarak değerlendiriceği yönünde bir fikrim var,
acaba siz değerli arkadaşlarım sizlerin bu fikirleriniz nedir?
ilginiz için teşekkür eder,
iyi çalışmalar dilerim,
çalıştığım firmada başlıkta belirttiğim gibi,
1.soğutma kulesi blöf suları (Kullanılan kimyasallar- Depozit önleyici, pH düzenleyici, Biosit kullanılmaktadır.)
2.yağmur suyu
3drenaj (kuyu) suları arıtılarak tekrardan kullanma suyu olarak (lavabo suyu) olarak kullanmak istiyoruz.
teknik şartnamede;
-SİSTEM TEMELİ-
Ön Kimyasal Dozajlar,
UF & CEB ünitesi
Filtrelenmiş su deposu
NF & MEMBRAN YIKAMA ÜNİTESİ 'den mevcuttur.
yukarıdaki 1,2 ve 3 maddelerde İSKİ parametreleri baz alınarak sistem tasarlanacaktır..
blöf sularında bakteriyolojik kirlilik olacağından KLOR DOZAJI, ORP kontrollü olarak yapılacaktır.
Kullanılacak kimyasallar,
ÖN ARITIM İÇİN,
Ön klor dozaj ünitesi, koagulant dozaj ünitesi, asit dozaj ünitesi olacaktır.
UF KİMYASAL DOZAJ ÜNİTELERİ
asit & kostik& klor dozaj üniteleri
NF İÇİN
antiskalanat dozaj üniteleri
sodyum metabisülfit dozaj ünitleri
kartuş filtre
UF SİSTEM VERİMİ % 90
NF SİSTEM VERİMİ %70
BU VERİLER IŞIĞINDA,
sonuç itibari ile kaba pislikleri olacağından bir ince ızgara mekanik olması gerekiyor diye düşünüyorum,
kimyasal dozlama olduğu için çıkacak olan geri yıkama suları kimyasal bakımından tehlikli atık olarak değerlendiriceği yönünde bir fikrim var,
acaba siz değerli arkadaşlarım sizlerin bu fikirleriniz nedir?
ilginiz için teşekkür eder,
iyi çalışmalar dilerim,