cagatayucar
Kayıtlı Kullanıcı
- Katılım
- 4 Temmuz 2023
- Şehir
- İstanbul
- Firma
- Yıldız Teknik Üniversitesi
Arkadaşlar merhaba. 400 villa için bir paket atıksu arıtım tesisi kuracağız. SBR Modelini tercih etmemiz önerildi bize. Ama havalandırma havuzunun hacmini bir türlü hesaplayamadık. F/M=BOİ Yük/(X*V) Formülüne göre yaptığımızda havuzun hacmi çok büyük çıkıyor. Ve sistemde bekleme süresi de aralığın çok altında kalıyor. Bu sistemi tırın arkasına sığabilecek bir şekilde tasarlamamız gerektiği için çok büyük de yapamıyoruz. Küçültmek için debiyi azaltmayı düşündük ama bu sefer de giriş borusu inanılmaz küçük çıkıyor. Bu konu hakkında önerdiğiniz bir şey var mıdır acaba?
Kabul olarak aldığımız değerler şu şekilde;
Kişi başı atıksu tüketimi : 250 L/gün
Nüfus : 2000 kişi
Kişi başı günlük BOİ : 40 g-kişi/gün
MLSS : 3000 g
T=V/Q : 12-50 saat
F/M : 0.1 aldığımızda havuz hacmi büyük çıkıyor fakat bekleme süresi aralığında
0.3 aldığımızda havuz hacmi küçük fakat bekleme süresi çok küçük
Kabul olarak aldığımız değerler şu şekilde;
Kişi başı atıksu tüketimi : 250 L/gün
Nüfus : 2000 kişi
Kişi başı günlük BOİ : 40 g-kişi/gün
MLSS : 3000 g
T=V/Q : 12-50 saat
F/M : 0.1 aldığımızda havuz hacmi büyük çıkıyor fakat bekleme süresi aralığında
0.3 aldığımızda havuz hacmi küçük fakat bekleme süresi çok küçük