• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Içme suyu hattındaki patlama

Merve Gül

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
30 Mayıs 2015
Firma
-
İnsanlar bilmesede/inanmasada aslında dolaylı veya direkt olarak insan hayatı ile ilgili çalışıyoruz. Detaylı bir bilgide yok sebepleri hakkında.. Nasıl ve neden olmuş olabilir sizce?

Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
 
Aklıma ilk gelen bu su basıncından dolayı olmuş olabilir.

Sebep o basınca dayanıklı boru seçilmemiş olabilir.
Su basıncı doğru hesaplanmamış buna göre proje yapılmamış olabilir.
Yada boru zamanla aşınmış bakımı yapılmayınca bu olay meydana gelmiş olabilir.

Not: Su basıncı bunları yaparmı demeyin yeri gelir 10 cm'lik demir plakayı bile eğer.
 
Merve Hn,

Uzun metrajlı basınçlı isale hatlarında hava tahliyesi,boru malzemesi ve işçilik kalitesi önem taşımakta.

Hatlar, proje kotlarına göre yerleştirilmediğinde, proje üzerinde yeterli sayıda ve uygun bölgede vantuz yerleşimi yapılmadıysa, vantuzlarda arıza varsa ve hava tahliye edilemiyorsa, bütün bunların temelinde de boru işçiliği kalitesizse hatta biriken hava basıncı neticesinde boru patlayabiliyor. Terfi pompalarının ilk devreye girdiği an, hat basıncının pik yaptığı andır. O su darbesi, eğer hatta da hava varsa, boru kaynak noktalarına ciddi yük bindirir.

Bu işlerin teknik şartnamesinde isale hatlarının kaynak metodları, kaynak testleri, boru altı ve üstü dolgu standartları, basınç testi metodları ve raporlamaları bulunur. İşin şartnameye uygun yapılmaması durumlarında uygulama esaslı hatalar bu gibi olaylara neden olur. Örneğin 600 mm HDPE borunun tek parça kaynak süresi yaklaşık 1 saattir. Tekniker bazen sıkılmaktan üşenip 45-50 dakikada kaynağı bırakabilir. Kaynağın soğuma süresi ve kaynak esnasında borunun pozisyonu da bunda önemlidir. Boru su kaçırmasa dahi kaynak iyi yapılmadığı için kaynak noktasında borunun mukavemeti düşecektir. PN10 borunun basınç mukavemeti, normal şartlar altında 10 bar iken bu gibi kalitesiz işçilik durumlarında çok daha düşük olabilir.

5-6 bar basıncı küçümsememek lazım. Bomba gibi patlayabilir.
 
@kubiay DUMAN @ozandonertas91 bende kendimce sorgulayıp benzer doğrultuda şeyler düşünmüştüm, sizler çok daha fazla bilgi kazandırdınız teşekkür ederim yorumlarınız için. Uygulama ve kontrollerdeki sıkıntıların bu olayları doğurması gayet normal o halde..
 
Üst