    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Emisyon çıkışı hk. (baca birleştirme)

Selim H.

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
16 Mayıs 2016
Şehir
Aydın
Firma
x
Merhabalar, tesiste prosesler zaman içerisinde eklene eklene devam ettiği için bacalar ayrı ayrı ve farklı süreçlerde yapılmış. Yan yana farklı boya kabinlerinden ( aynı işlem uygulanıyor ), kurutma fırınlarından ve havalandırma bacalarını kendi aralarında gruplandırarak (yakma, proses havalandırma vb.)baca birleştirmesi yapabiliyor muyuz?

Baca sayısı çok fazla olduğu için emisyon ölçümünde her biri için ayrı ayrı voc/nem/hız vb ölçüm parametreleri için ayrı ayrı ödeme yapmamızı engeller mi? Proses aynı bacalar yan yana.
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
Selim H.olaya sadece maliyet olarak bakmayın.
Bacalar birleşince oluşacak debiyi yönetmelikteki hıza uygun olarak bacadan tahliye edebilecek misiniz?
iç ortamdaki hava kalitesini sağlayabilecek misiniz?
Birleşince baca başına sınır değerleri sağlayabilecek misiniz?
Boyahane dediğiniz için baca başına çıkan VOC/TOC değerlerinize bakın, birleşince bunların artacağını düşünerek limitlere ne kadar yakın olduğunuza bakarak hareket edin.

Tüm ihtimalleri düşünüp hesapladıktan sonra yola çıkın.
 
Merhaba krom-nikel kaplama hattı için baca çıkışı yapılacak olması gereken baca özellikleri bilgisine nereden ulaşabilirim.
 