    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Brülör gücünden ısıl güç nasıl hesaplanır?

  • Konuyu başlatan Anonim (0692)
  • Başlangıç tarihi
A

Anonim (0692)

Merhaba Brülör gücünden ısıl güç nasıl hesaplanır?
 
Merhaba,

Brülör üzerinde KW cinsinden ısıl güç değeri yazmaktadır. Cihazda kaç tane brülör varsa çarpıp toplam cihaz ısıl gücünü bulabilirsiniz.
Örnekle açıklayayım:
RAM Makinesinde 10 tane brülör takılı ve her bir brülör 0,325 KW ise makine toplamda 3,25 MW ısıl güce sahiptir.
 
@Cem Yılmaz Teşekkürler Cem Bey ama bu sadece cihazın ısıl gücüdür değil mi?
Yani tesisin anma ısıl gücü için bu cihazın tükettiği yakıt üzerinden hesaplamalıyım
Örn: makinemiz 100 kw'lık bir makine o zaman kendi ısıl gücü 1 MW fakat saatte 50 Nm3 yakıt tüketiyorsa tesisin ısıl gücü için= (yakıt tüketimi x yakıtın alt ısıl değeri) / 860 kcal/kw ile bulmalıyım değil mi
 
Merhabalar fikir vermesi açısından bir örnek paylaşıyorum sizlerle

 