    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Baca- emisyon

Kahramanuuu

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
15 Şubat 2024
Şehir
Bursa
Firma
Sss
baca yüksekliğinde kullanılan abak hesabı nasıl yapılır. Fabrikamızda yapılmış olan baca yüksekliği standartlara uygunluğunu nasıl bulabilirim.
 
Yönetmelik ekleri içerisinde
Baca Yüksekliği,
3.1 altında bulabilirsiniz. Ancak ABAK hesabını tam olarak yapabilmek için atık gazın sıcaklığı, kirleticilerin kütlesel debisi gibi değerleri biliyor olmanız gerekir. Yani bir ölçüm sonrası net bir hesaplama yapılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • SKHKKY Ekler.doc
    4.4 MB · Görüntüleme: 24
Son düzenleme:
Kahramanuuuvalla abak işi biraz karışık, antalya çevrenin hesabı standart oluyor genelde. yakma bacası ise bacaya baglı ekipmanın yakma ısıl gücü 0,5 mw ın altındaysa çatının en yüksek noktasından en az 0,5 mt daha yüksek olması gerekiyor. 0,5-1,2 mw arasındaysa en az 2mt, 1,2 mwın üstündeyse en az 3mt olması gerekiyor. kimyasal vb proses bacası ise en az 1,5 mt olması gerekiyor.
 
merhabalar,
anma ısıl gücümüz 12.5MW buna göre büyük ölçekli tesis sınıflandırmasına giriyoruz SKHKKY'i eklerine göre. teyit etmek amaçlı soruyorum bilen cevaplarsa sevinirim;
Yakma bacası dışındaki proses bacaları da mı tabandan 10m, çatıdan 3m yükseklikte olmalıdır?
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
OyaaBacanın altında bulunan ünite kazan ise ölçüm sonrası ABAK hesabını sağlamak zorunda. Proses bacaları için çatının şekli düz mü, eğik mi olduğu önemli. 12,5 MW ısıl gücünüz olduğu için SKHKKY "Büyük Ölçekli Tesislerde Asgari Baca Yüksekliği" bölümünü incelemeniz iyi olur. İşin içine etraftaki binaların yüksekliği, J değeri gibi kriterler giriyor.
 