    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

Aat i̇le i̇lgi̇li̇ aci̇l soru

missha

Kayıtlı Kullanıcı
Katılım
11 Mayıs 2020
Şehir
Ankara
Firma
ogrenci
Merhaba arkadaşlar. Atıksu arıtma tesisinde yeni işe başladım. Imhoff ortalama degerim 700 lerde çıktığı için çamur çekimi yapacağım. Tesisimin debi ortalaması 72.000 m3. Çamur çekimi hesabını nasıl yapabilirim? Yardımcı olur musunuz?
 
Çamur çekimi %5-%10 civarında artırıp daha sonra tekrar imhoffta gözlemleme yapın. Ayrıca havalandırma havuzunun akm sinede bakın sadece imhoff a bakıp çamur çekmeyin.
 
Fazla çamur hesabı yaz bazı hesaplar yapman gerek çamur yaşı falan ama asa yukarı 4160kg/gün
 
Gizlenen içeriği görüntülemek için Giriş Yap yada Kayıt Ol .
misshaProsesinde C'nin yanı sıra N ve P giderimi yapılıyor mu? Hangi proses konfigürasyonunu kullanıyorsun, atıksu sıcaklığı ve bunlara bağlı olarak hangi çamur yaşı ile çalışman gerektiği birinci nokta. İkinci nokta çamurun çökelebilme kabiliyeti ve son çöktürme ünitelerinin kapasitesi(Hiç kullanılmamakla birlikte yapılması gereken state point analysis hesaplamaları da var). Bununla birlikte giriş debisi, reaktör hacmi, geri devir kapasitesi verilerine istinaden gerekli ihtiyaç hesaplanabilir.
 