• Sayın Üyeler,

    Site görünümünün gündüz açık renk tema, gece koyu renk tema olacak şekilde otomatik değişmesini sağlayan bir düzenleme yapılmıştır. Görünümün otomatik değişmesini istemiyorsanız, bu ayarı hesap tercihlerinizden kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Açık/Koyu temalar arasında ki geçişin otomatik olmasını istemeyen üyelerimiz üst menüde yer alan simgeler yardımıyla da kolayca geçiş yapabilirler.

    Site renklerinin günün saatine göre ayarlanmasının göz sağlığına faydaları olduğu için böyle bir düzenleme yapılmıştır. Fakat her üye görünüm rengini tercihine göre kullanmaya devam edebilecektir.

2025 yılında jeneratör bildirimi?

  • Konuyu başlatan Anonim (ac12)
  • Başlangıç tarihi
A

Anonim (ac12)

Merhaba. Jeneratör bildiriminin süresi ne zamana kadar? Google'da biraz dolaştım. Farklı bilgilere denk geldim. Bazıları en geç mart ayı sonuna kadar demiş, bazıları da en son 31 ocak demiş. Net tarih tam olarak nedir? Bir de bildirim dilekçesinde kimlerin imzası olmalı? Bizde bakım mühendisimiz ve çevre mühendisimizin imzası var yeterli midir? yoksa tesis sahibi ve bakım mühendisinin imzası mı olmalıdır?
 
Anonim (ac12)03.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin EK-5’inde yer alan İçten yanmalı Motorlar başlıklı Madde 3.7 (İçten yanmalı motorlar aşağıda belirtilen ateşleme prensiplerine ve kullandıkları yakıtlara göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılacak ve belirtilen sınır değerlere uyacaklardır. Tamamen acil durumlarda kullanılan, acil güç sistemleri (sürekli çalıştırılmayan, herhangi bir arıza durumunda veya elektrik kesintisinden dolayı işletmeye sokulan ve bu durumların ortadan kalkması ile işletmeden alınan ve yılda azami 500 saate kadar kullanılan) için aşağıdaki emisyon standartları uygulanmayacaktır. Bu tesislerin işletmecileri her yıl içindeki bu tür kullanımlara ilişkin bir raporu yetkili mercilere sunmak zorundadır)
2024 yılı kullanımlarınızı 2025 yılı içinde bir tarihte verebilirsiniz. ama tavsiyem olabilidiğince erken vermenizdir.
 
Anonim (ac12)SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK-5' in de; ''1.3.4.3. Acil durumlar için kullanılan ve yılda 500 saatten daha az işletilen gaz türbinleri NOx ve CO sınır değerlerine uyum mecburiyetinden muaftırlar. Bu tip tesislerin işletmecisi her yılın 31 Ocak tarihine kadar bir önceki yıla ait aylık işletim saatlerini ve acil durumda tüketilen gaz miktarları ile acil durum sıklık bilgilerine (yıl/gün) ilişkin kayıtları yetkili mercie sunmakla yükümlüdür.'' şeklinde yer almaktadır.
 
Üst